Question:

A Buchholz relay is connected in the pipe between the transformer tank and the conservator in order to detect — / बुखोल्ज़ रिले ट्रांसफॉर्मर टैंक और कंज़र्वेटर के बीच की पाइप में इसलिए लगाई जाती है ताकि पता चल सके —

1.
external short circuits on the high-voltage lines / उच्च-वोल्टेज लाइनों पर बाहरी शॉर्ट सर्किट का
2.
incipient (slow-developing) internal faults, by sensing evolved gas and sudden oil surge / उत्पन्न गैस और अचानक तेल-उछाल को भांपकर प्रारंभिक (धीरे-धीरे विकसित होने वाले) आंतरिक दोषों का
3.
lightning overvoltages entering the substation / सबस्टेशन में प्रवेश करने वाले तड़ित अधिवोल्टेज का
4.
sustained overloads on the outgoing feeders / निर्गामी फीडरों पर स्थायी अधिभार का

Correct Answer: incipient (slow-developing) internal faults, by sensing evolved gas and sudden oil surge / उत्पन्न गैस और अचानक तेल-उछाल को भांपकर प्रारंभिक (धीरे-धीरे विकसित होने वाले) आंतरिक दोषों का

Minor internal faults generate gas that collects in the relay chamber and raises an alarm; severe faults drive an oil surge that trips the breaker. / छोटे आंतरिक दोष गैस उत्पन्न करते हैं जो रिले कक्ष में एकत्र होकर अलार्म देती है; गंभीर दोष तेल-उछाल से ब्रेकर को ट्रिप कराते हैं।