Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : protect the PT windings and the connected meters and relays against short-circuit damage / PT वाइंडिंग तथा जुड़े मीटरों और रिले को शॉर्ट-सर्किट क्षति से बचाया जा सके

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर protect the PT windings and the connected meters and relays against short-circuit damage / PT वाइंडिंग तथा जुड़े मीटरों और रिले को शॉर्ट-सर्किट क्षति से बचाया जा सके है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

Fuses are provided on the primary and secondary sides of a potential transformer mainly to — / विभव ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ओर फ्यूज़ मुख्यतः इसलिए लगाए जाते हैं ताकि —

1.
improve the accuracy class of the PT / PT की यथार्थता श्रेणी सुधारी जा सके
2.
reduce the magnetising current drawn by the core / क्रोड द्वारा ली जाने वाली चुंबकन धारा घटाई जा सके
3.
increase the volt-ampere burden the PT can carry / PT द्वारा वहन योग्य वोल्ट-एम्पियर बर्डन बढ़ाया जा सके
4.
protect the PT windings and the connected meters and relays against short-circuit damage / PT वाइंडिंग तथा जुड़े मीटरों और रिले को शॉर्ट-सर्किट क्षति से बचाया जा सके

Correct Answer: protect the PT windings and the connected meters and relays against short-circuit damage / PT वाइंडिंग तथा जुड़े मीटरों और रिले को शॉर्ट-सर्किट क्षति से बचाया जा सके

A short circuit on either side could burn out the fine PT windings, so fuses isolate the faulty section quickly. / किसी भी ओर शॉर्ट सर्किट होने पर PT की बारीक वाइंडिंग जल सकती है, इसलिए फ्यूज़ दोषग्रस्त भाग को शीघ्र पृथक कर देते हैं।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)