Question
Option 3 : the terminal voltage, frequency and phase of the incoming machine match the grid / आगामी मशीन का टर्मिनल वोल्टेज, आवृत्ति और फेज ग्रिड से मेल खाते हैं
Detailed Solution
सही उत्तर the terminal voltage, frequency and phase of the incoming machine match the grid / आगामी मशीन का टर्मिनल वोल्टेज, आवृत्ति और फेज ग्रिड से मेल खाते हैं है।
Question:
An alternator is being synchronised to the grid using the dark-lamp method. The three lamps are completely dark and stay dark. What does this indicate? / डार्क-लैंप विधि से एक प्रत्यावर्तक को ग्रिड से तुल्यकालित किया जा रहा है। तीनों लैंप पूर्णतः बुझे हैं और बुझे रहते हैं। यह क्या दर्शाता है?
Correct Answer: the terminal voltage, frequency and phase of the incoming machine match the grid / आगामी मशीन का टर्मिनल वोल्टेज, आवृत्ति और फेज ग्रिड से मेल खाते हैं
In the dark-lamp method each lamp is across one incoming phase and the corresponding grid phase; zero voltage across all three (staying dark) means equal magnitudes, equal frequencies and phase coincidence — the instant to close the synchronising switch. / डार्क-लैंप विधि में प्रत्येक लैंप आगामी फेज व संगत ग्रिड फेज के समांतर होता है; तीनों पर शून्य वोल्टेज (बुझे रहना) का अर्थ है समान परिमाण, समान आवृत्ति और फेज संपात — यही तुल्यकालन स्विच बंद करने का क्षण है।