Question:

A three-phase transformer has the vector group Dyn11. What does this designation mean? / एक त्रि-फेज ट्रांसफॉर्मर का वेक्टर समूह Dyn11 है। इस अंकन का अर्थ क्या है?

1.
delta primary, star secondary with neutral, zero phase shift / डेल्टा प्राथमिक, उदासीन सहित स्टार द्वितीयक, शून्य फेज विस्थापन
2.
the transformer is rated 11 kV on the primary side / ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक ओर 11 kV रेटेड है
3.
star primary, delta secondary, 11-degree phase shift / स्टार प्राथमिक, डेल्टा द्वितीयक, 11-डिग्री फेज विस्थापन
4.
delta primary, star secondary with neutral, secondary line voltage leads the primary by 30 degrees / डेल्टा प्राथमिक, उदासीन सहित स्टार द्वितीयक, द्वितीयक लाइन वोल्टेज प्राथमिक से 30 डिग्री अग्रगामी

Correct Answer: delta primary, star secondary with neutral, secondary line voltage leads the primary by 30 degrees / डेल्टा प्राथमिक, उदासीन सहित स्टार द्वितीयक, द्वितीयक लाइन वोल्टेज प्राथमिक से 30 डिग्री अग्रगामी

D = delta HV, y = star LV, n = brought-out neutral; the clock number 11 means the LV phasor is at 11 o'clock, i.e. leads the HV phasor by $30°$. Option (a) describes Dyn0 and option (c) misreads 11 as 11 degrees. / D = डेल्टा HV, y = स्टार LV, n = बाहर निकाला उदासीन; घड़ी अंक 11 का अर्थ है LV फेजर 11 बजे की स्थिति में, अर्थात HV फेजर से $30°$ अग्रगामी। विकल्प (a) Dyn0 का वर्णन है और विकल्प (c) 11 को 11 डिग्री पढ़ने की भूल है।