Question
Option 4 : the full-load copper loss and the equivalent impedance / पूर्ण-भार ताम्र हानि और तुल्य प्रतिबाधा
Detailed Solution
सही उत्तर the full-load copper loss and the equivalent impedance / पूर्ण-भार ताम्र हानि और तुल्य प्रतिबाधा है।
Question:
The short-circuit test on a transformer is performed at reduced voltage with the secondary short-circuited. What does it mainly determine? / ट्रांसफॉर्मर पर लघु-परिपथ परीक्षण द्वितीयक को लघु-पथित कर घटाए गए वोल्टेज पर किया जाता है। यह मुख्यतः क्या निर्धारित करता है?
Correct Answer: the full-load copper loss and the equivalent impedance / पूर्ण-भार ताम्र हानि और तुल्य प्रतिबाधा
With rated current circulated at low voltage, the core loss is negligible, so the measured input power is the full-load copper loss; the test also yields the equivalent resistance, reactance and impedance referred to one side. / निम्न वोल्टेज पर निर्धारित धारा परिसंचरित करने से कोर हानि नगण्य होती है, अतः मापी गई निवेश शक्ति पूर्ण-भार ताम्र हानि होती है; परीक्षण से एक ओर निर्दिष्ट तुल्य प्रतिरोध, प्रतिघात व प्रतिबाधा भी मिलती है।