Question
Option 3 : 80-85 percent of the protected line with instantaneous tripping / संरक्षित लाइन के 80-85 प्रतिशत पर तात्क्षणिक ट्रिपिंग सहित
Detailed Solution
सही उत्तर 80-85 percent of the protected line with instantaneous tripping / संरक्षित लाइन के 80-85 प्रतिशत पर तात्क्षणिक ट्रिपिंग सहित है।
Question:
In a three-zone distance protection scheme, Zone-1 is normally set to: / त्रि-क्षेत्र दूरी सुरक्षा योजना में ज़ोन-1 सामान्यतः सेट किया जाता है:
Correct Answer: 80-85 percent of the protected line with instantaneous tripping / संरक्षित लाइन के 80-85 प्रतिशत पर तात्क्षणिक ट्रिपिंग सहित
Zone-1 covers 80-85 percent of the line instantaneously (the under-reach avoids over-tripping into the next section); Zone-2 covers the rest with about 0.4 s delay and Zone-3 provides remote backup. / ज़ोन-1 लाइन के 80-85 प्रतिशत को तात्क्षणिक कवर करता है (अंडर-रीच अगले खंड में अतिक्रमण रोकता है); ज़ोन-2 शेष भाग लगभग 0.4 s विलंब से और ज़ोन-3 दूरस्थ बैकअप देता है।