Question
Option 2 : decreases with rising current but never below the definite minimum time / धारा बढ़ने पर घटता है पर निश्चित न्यूनतम समय से नीचे नहीं जाता
Detailed Solution
सही उत्तर decreases with rising current but never below the definite minimum time / धारा बढ़ने पर घटता है पर निश्चित न्यूनतम समय से नीचे नहीं जाता है।
Question:
In an IDMT overcurrent relay, as the fault current increases, the operating time: / आईडीएमटी अतिधारा रिले में दोष धारा बढ़ने पर प्रचालन समय:
Correct Answer: decreases with rising current but never below the definite minimum time / धारा बढ़ने पर घटता है पर निश्चित न्यूनतम समय से नीचे नहीं जाता
The inverse characteristic gives shorter times for heavier faults (good selectivity), flattening to a definite minimum time at very high multiples so that grading with upstream relays is preserved. / व्युत्क्रम अभिलक्षण भारी दोषों पर कम समय देता है (चयनात्मकता हेतु उत्तम), और अत्यधिक गुणजों पर निश्चित न्यूनतम समय पर स्थिर हो जाता है ताकि अपस्ट्रीम रिले से ग्रेडिंग बनी रहे।