Question
Option 3 : the breaker must clear faults within its range before the fuse element melts / ब्रेकर को अपनी परास के दोषों को फ्यूज़ तार पिघलने से पहले दूर करना चाहिए
Detailed Solution
सही उत्तर the breaker must clear faults within its range before the fuse element melts / ब्रेकर को अपनी परास के दोषों को फ्यूज़ तार पिघलने से पहले दूर करना चाहिए है।
Question:
For correct discrimination where a fuse backs up a downstream circuit breaker: / जहाँ फ्यूज़ अधोप्रवाही परिपथ-विच्छेदक का बैकअप देता है, वहाँ सही विभेदन हेतु:
Correct Answer: the breaker must clear faults within its range before the fuse element melts / ब्रेकर को अपनी परास के दोषों को फ्यूज़ तार पिघलने से पहले दूर करना चाहिए
Selectivity requires the downstream breaker to clear first, keeping the upstream fuse intact so that healthy sections stay supplied; if the fuse melted first, discrimination would be lost. / चयनात्मकता हेतु अधोप्रवाही ब्रेकर को पहले दूर करना चाहिए, ताकि अपस्ट्रीम फ्यूज़ अक्षुण्ण रहे और स्वस्थ खंडों का प्रदाय बना रहे; यदि फ्यूज़ पहले पिघले तो विभेदन नष्ट होगा।