Question
Option 3 : Electrical/mechanical interlock using the breaker auxiliary contacts / ब्रेकर सहायक संपर्कों द्वारा वैद्युत/यांत्रिक इंटरलॉक
Detailed Solution
सही उत्तर Electrical/mechanical interlock using the breaker auxiliary contacts / ब्रेकर सहायक संपर्कों द्वारा वैद्युत/यांत्रिक इंटरलॉक है।
Question:
An isolator must not be operated while its associated circuit breaker is closed. This safety requirement is enforced by which arrangement? / संबंधित सर्किट ब्रेकर बंद अवस्था में रहते आइसोलेटर संचालित नहीं करना चाहिए। यह सुरक्षा आवश्यकता किस व्यवस्था से लागू होती है?
Correct Answer: Electrical/mechanical interlock using the breaker auxiliary contacts / ब्रेकर सहायक संपर्कों द्वारा वैद्युत/यांत्रिक इंटरलॉक
The isolator control circuit is interlocked with the breaker auxiliary contacts so the isolator can move only when the breaker is open. / आइसोलेटर नियंत्रण परिपथ ब्रेकर के सहायक संपर्कों से इंटरलॉक होता है ताकि आइसोलेटर केवल ब्रेकर खुला होने पर ही संचालित हो।