Question
Option 3 : IR and BDV of oil, ratio test on all taps, vector-group verification, and Buchholz relay slope plus alarm/trip wiring proved correct / तेल का IR और BDV, सभी टैप पर अनुपात परीक्षण, वेक्टर-समूह सत्यापन, तथा बुखोल्ज़ रिले का ढलान और अलार्म/ट्रिप वायरिंग सही सिद्ध होना
Detailed Solution
सही उत्तर IR and BDV of oil, ratio test on all taps, vector-group verification, and Buchholz relay slope plus alarm/trip wiring proved correct / तेल का IR और BDV, सभी टैप पर अनुपात परीक्षण, वेक्टर-समूह सत्यापन, तथा बुखोल्ज़ रिले का ढलान और अलार्म/ट्रिप वायरिंग सही सिद्ध होना है।
Question:
Before first-time energisation of a newly installed 5 MVA, 33/11 kV transformer, which combination of checks is MANDATORY? / नए स्थापित 5 MVA, 33/11 kV ट्रांसफार्मर को पहली बार ऊर्जित करने से पहले जाँचों का कौन-सा संयोजन अनिवार्य है?
Correct Answer: IR and BDV of oil, ratio test on all taps, vector-group verification, and Buchholz relay slope plus alarm/trip wiring proved correct / तेल का IR और BDV, सभी टैप पर अनुपात परीक्षण, वेक्टर-समूह सत्यापन, तथा बुखोल्ज़ रिले का ढलान और अलार्म/ट्रिप वायरिंग सही सिद्ध होना
Energisation without proving ratio, vector group, oil dielectric strength and Buchholz protection can destroy the transformer or maloperate protection; the Buchholz pipe must rise toward the conservator or gas will not reach the relay. / अनुपात, वेक्टर समूह, तेल की परावैद्युत सामर्थ्य और बुखोल्ज़ सुरक्षा सिद्ध किए बिना ऊर्जन से ट्रांसफार्मर नष्ट हो सकता है या सुरक्षा गलत संचालित हो सकती है; बुखोल्ज़ पाइप कंज़र्वेटर की ओर उठा होना चाहिए अन्यथा गैस रिले तक नहीं पहुँचेगी।