Question:

Before first-time energisation of a newly installed 5 MVA, 33/11 kV transformer, which combination of checks is MANDATORY? / नए स्थापित 5 MVA, 33/11 kV ट्रांसफार्मर को पहली बार ऊर्जित करने से पहले जाँचों का कौन-सा संयोजन अनिवार्य है?

1.
Only the insulation resistance of the windings, since other tests are optional / केवल वाइंडिंग का विद्युतरोधन प्रतिरोध, क्योंकि अन्य परीक्षण वैकल्पिक हैं
2.
Paint finish and nameplate verification, which alone certify the transformer for charging / पेंट फिनिश और नेमप्लेट सत्यापन, जो अकेले ट्रांसफार्मर को चार्जिंग के लिए प्रमाणित करते हैं
3.
IR and BDV of oil, ratio test on all taps, vector-group verification, and Buchholz relay slope plus alarm/trip wiring proved correct / तेल का IR और BDV, सभी टैप पर अनुपात परीक्षण, वेक्टर-समूह सत्यापन, तथा बुखोल्ज़ रिले का ढलान और अलार्म/ट्रिप वायरिंग सही सिद्ध होना
4.
Oil level at the maximum mark of the conservator, which guarantees safe energisation / कंज़र्वेटर में तेल का स्तर अधिकतम निशान पर, जो सुरक्षित ऊर्जन की गारंटी देता है

Correct Answer: IR and BDV of oil, ratio test on all taps, vector-group verification, and Buchholz relay slope plus alarm/trip wiring proved correct / तेल का IR और BDV, सभी टैप पर अनुपात परीक्षण, वेक्टर-समूह सत्यापन, तथा बुखोल्ज़ रिले का ढलान और अलार्म/ट्रिप वायरिंग सही सिद्ध होना

Energisation without proving ratio, vector group, oil dielectric strength and Buchholz protection can destroy the transformer or maloperate protection; the Buchholz pipe must rise toward the conservator or gas will not reach the relay. / अनुपात, वेक्टर समूह, तेल की परावैद्युत सामर्थ्य और बुखोल्ज़ सुरक्षा सिद्ध किए बिना ऊर्जन से ट्रांसफार्मर नष्ट हो सकता है या सुरक्षा गलत संचालित हो सकती है; बुखोल्ज़ पाइप कंज़र्वेटर की ओर उठा होना चाहिए अन्यथा गैस रिले तक नहीं पहुँचेगी।