Question:
A newly installed 36 kV vacuum circuit breaker has its closing spring fully charged, yet it does not close on electrical command — though it closes normally with the manual handle. What should be checked FIRST? / नए स्थापित 36 kV वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की क्लोज़िंग स्प्रिंग पूरी तरह चार्ज है, फिर भी वह विद्युत कमांड पर बंद नहीं होता — जबकि मैनुअल हैंडल से सामान्य रूप से बंद हो जाता है। सबसे पहले क्या जाँचना चाहिए?
Correct Answer: Continuity and polarity of control supply to the closing coil and the interlock chain, including the spring-charged limit-switch contact / क्लोज़िंग कॉइल तक नियंत्रण आपूर्ति की निरंतरता और ध्रुवता तथा इंटरलॉक श्रृंखला, जिसमें स्प्रिंग-चार्ज्ड लिमिट-स्विच संपर्क भी शामिल है
Manual closing works, so the mechanism is free; an electrical no-close points to the closing-coil circuit — blown control fuse, wrong polarity, loose wiring, or a series interlock/limit-switch contact not made. / मैनुअल क्लोज़िंग काम करती है, अतः तंत्र जाम नहीं है; विद्युत नो-क्लोज़ क्लोज़िंग-कॉइल परिपथ की ओर इशारा करता है — उड़ा नियंत्रण फ्यूज़, गलत ध्रुवता, ढीली वायरिंग, या श्रृंखला इंटरलॉक/लिमिट-स्विच संपर्क का न बनना।