Question
Option 2 : Provide expansion joints or sliding supports at intervals and connect equipment through flexible droppers so vibration is not transmitted to bushings / निश्चित अंतराल पर प्रसार जोड़ या स्लाइडिंग सहारे दें और उपकरणों को लचीले ड्रॉपर से जोड़ें ताकि कंपन बुशिंग तक न पहुँचे
Detailed Solution
सही उत्तर Provide expansion joints or sliding supports at intervals and connect equipment through flexible droppers so vibration is not transmitted to bushings / निश्चित अंतराल पर प्रसार जोड़ या स्लाइडिंग सहारे दें और उपकरणों को लचीले ड्रॉपर से जोड़ें ताकि कंपन बुशिंग तक न पहुँचे है।
Question:
While erecting aluminium tubular busbars in a 132 kV outdoor switchyard, which practice is correct? / 132 kV बाहरी स्विचयार्ड में एल्युमीनियम ट्यूबलर बसबार लगाते समय कौन-सी पद्धति सही है?
Correct Answer: Provide expansion joints or sliding supports at intervals and connect equipment through flexible droppers so vibration is not transmitted to bushings / निश्चित अंतराल पर प्रसार जोड़ या स्लाइडिंग सहारे दें और उपकरणों को लचीले ड्रॉपर से जोड़ें ताकि कंपन बुशिंग तक न पहुँचे
Aluminium expands significantly with temperature; rigid clamping buckles the tube or cracks post insulators, and rigid connections transmit vibration to breaker bushings. / एल्युमीनियम तापमान से काफी फैलता है; कठोर कसाव से ट्यूब मुड़ जाती है या पोस्ट इंसुलेटर टूटते हैं, और कठोर संयोजन कंपन को ब्रेकर बुशिंग तक पहुँचाते हैं।