Question:

For the earthing grid of a 132 kV substation on 100 Ω-m soil, which design target is correct? / 100 Ω-m मिट्टी पर 132 kV उपकेन्द्र के अर्थिंग ग्रिड के लिए कौन-सा डिज़ाइन लक्ष्य सही है?

1.
Grid resistance below 10 Ω; step and touch voltages need no calculation / ग्रिड प्रतिरोध 10 Ω से कम; स्टेप और टच वोल्टेज की गणना आवश्यक नहीं
2.
Grid resistance not exceeding about 1 Ω, with step and touch voltages proved within IEEE-80 limits for the maximum ground-fault current and duration / ग्रिड प्रतिरोध लगभग 1 Ω से अधिक नहीं, तथा अधिकतम भू-दोष धारा और अवधि के लिए स्टेप और टच वोल्टेज IEEE-80 सीमा के भीतर सिद्ध हों
3.
Grid resistance below 0.01 Ω, which is achievable with two earth pits / ग्रिड प्रतिरोध 0.01 Ω से कम, जो दो अर्थ पिट से प्राप्त किया जा सकता है
4.
Only the number of earth electrodes matters; resistance value is irrelevant / केवल अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या मायने रखती है; प्रतिरोध मान अप्रासंगिक है

Correct Answer: Grid resistance not exceeding about 1 Ω, with step and touch voltages proved within IEEE-80 limits for the maximum ground-fault current and duration / ग्रिड प्रतिरोध लगभग 1 Ω से अधिक नहीं, तथा अधिकतम भू-दोष धारा और अवधि के लिए स्टेप और टच वोल्टेज IEEE-80 सीमा के भीतर सिद्ध हों

A low grid resistance limits the ground potential rise, but safety is finally proved by step/touch voltage calculations for the actual fault current and clearing time — resistance alone does not guarantee safety. / कम ग्रिड प्रतिरोध भू-विभव वृद्धि को सीमित करता है, पर सुरक्षा अंततः वास्तविक दोष धारा और क्लीयरिंग समय के लिए स्टेप/टच वोल्टेज गणना से सिद्ध होती है — अकेला प्रतिरोध सुरक्षा की गारंटी नहीं देता।