Option 3 : Never leave the secondary open-circuited — keep it shorted or connected to its burden — and earth the secondary circuit at one point only / सेकेंडरी को कभी खुला न छोड़ें — उसे शॉर्ट रखें या उसके भार से जोड़े रखें — और सेकेंडरी परिपथ को केवल एक बिंदु पर अर्थ करें
Detailed Solution
सही उत्तर Never leave the secondary open-circuited — keep it shorted or connected to its burden — and earth the secondary circuit at one point only / सेकेंडरी को कभी खुला न छोड़ें — उसे शॉर्ट रखें या उसके भार से जोड़े रखें — और सेकेंडरी परिपथ को केवल एक बिंदु पर अर्थ करें है।
Question:
A 132 kV current transformer is being installed. Which precaution is MOST critical? / 132 kV धारा ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा रहा है। कौन-सी सावधानी सबसे महत्वपूर्ण है?
Correct Answer: Never leave the secondary open-circuited — keep it shorted or connected to its burden — and earth the secondary circuit at one point only / सेकेंडरी को कभी खुला न छोड़ें — उसे शॉर्ट रखें या उसके भार से जोड़े रखें — और सेकेंडरी परिपथ को केवल एक बिंदु पर अर्थ करें
An open-circuited CT secondary develops dangerously high voltage and the core saturates, destroying accuracy and endangering staff; earthing at two points creates circulating currents through the earth path. / खुली CT सेकेंडरी पर खतरनाक उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है और कोर संतृप्त हो जाता है, जिससे यथार्थता नष्ट होती है और कर्मी खतरे में पड़ते हैं; दो बिंदुओं पर अर्थिंग से भू-मार्ग में परिसंचारी धाराएँ बनती हैं।