Option 1 : To protect the PT against secondary short circuits and to give a fuse-fail alarm/blocking so distance relays do not maloperate on loss of VT supply / सेकेंडरी लघु-परिपथ से PT की सुरक्षा के लिए और फ्यूज़-फेल अलार्म/अवरोध देने के लिए ताकि VT आपूर्ति लोप पर दूरी रिले गलत संचालित न हों

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर To protect the PT against secondary short circuits and to give a fuse-fail alarm/blocking so distance relays do not maloperate on loss of VT supply / सेकेंडरी लघु-परिपथ से PT की सुरक्षा के लिए और फ्यूज़-फेल अलार्म/अवरोध देने के लिए ताकि VT आपूर्ति लोप पर दूरी रिले गलत संचालित न हों है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

Why are fuses provided on the secondary side of a potential transformer used for protection? / सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विभव ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी ओर फ्यूज़ क्यों लगाए जाते हैं?

1.
To protect the PT against secondary short circuits and to give a fuse-fail alarm/blocking so distance relays do not maloperate on loss of VT supply / सेकेंडरी लघु-परिपथ से PT की सुरक्षा के लिए और फ्यूज़-फेल अलार्म/अवरोध देने के लिए ताकि VT आपूर्ति लोप पर दूरी रिले गलत संचालित न हों
2.
To improve the accuracy class of the PT / PT की यथार्थता श्रेणी सुधारने के लिए
3.
To step the secondary voltage down further for the relays / रिले के लिए सेकेंडरी वोल्टेज को और घटाने के लिए
4.
Fuses serve no purpose on a PT secondary and are never used / PT सेकेंडरी पर फ्यूज़ का कोई प्रयोजन नहीं होता और कभी प्रयुक्त नहीं होते

Correct Answer: To protect the PT against secondary short circuits and to give a fuse-fail alarm/blocking so distance relays do not maloperate on loss of VT supply / सेकेंडरी लघु-परिपथ से PT की सुरक्षा के लिए और फ्यूज़-फेल अलार्म/अवरोध देने के लिए ताकि VT आपूर्ति लोप पर दूरी रिले गलत संचालित न हों

A shorted PT secondary draws heavy current that can burn the PT; more importantly, protection relays fed from it see zero voltage and may trip healthy feeders, so fuse failure must block voltage-dependent protection. / लघु-परिपथित PT सेकेंडरी भारी धारा लेती है जो PT को जला सकती है; अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इससे पोषित सुरक्षा रिले शून्य वोल्टेज देखती हैं और स्वस्थ फीडर ट्रिप कर सकती हैं, इसलिए फ्यूज़ विफलता पर वोल्टेज-निर्भर सुरक्षा अवरुद्ध होनी चाहिए।