Question
Option 2 : As close as possible to the transformer terminals, on the line side, with the shortest practicable earth lead / ट्रांसफार्मर टर्मिनलों के यथासंभव निकट, लाइन ओर, यथासंभव छोटी अर्थ लीड के साथ
Detailed Solution
सही उत्तर As close as possible to the transformer terminals, on the line side, with the shortest practicable earth lead / ट्रांसफार्मर टर्मिनलों के यथासंभव निकट, लाइन ओर, यथासंभव छोटी अर्थ लीड के साथ है।
Question:
Where should lightning arresters be installed in a 132 kV substation to protect the power transformer? / शक्ति ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए 132 kV उपकेन्द्र में तड़ित रोधक कहाँ स्थापित करने चाहिए?
Correct Answer: As close as possible to the transformer terminals, on the line side, with the shortest practicable earth lead / ट्रांसफार्मर टर्मिनलों के यथासंभव निकट, लाइन ओर, यथासंभव छोटी अर्थ लीड के साथ
The arrester must clamp the surge before it reaches the transformer insulation; long leads add inductance that lets a higher residual voltage reach the equipment. / रोधक को ट्रांसफार्मर विद्युतरोधन तक पहुँचने से पहले सर्ज को सीमित करना होता है; लंबी लीड प्रेरकत्व जोड़ती है जिससे उपकरण तक उच्चतर अवशिष्ट वोल्टेज पहुँचता है।