Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : Row 3 / पंक्ति 3

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर Row 3 / पंक्ति 3 है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

The table below matches substation equipment with its voltage class and basic insulation level (BIL). Which row is NOT correctly matched? / नीचे दी गई तालिका उपकेन्द्र उपकरण का उसके वोल्टेज वर्ग और मूल विद्युतरोधन स्तर (BIL) से मिलान करती है। कौन-सी पंक्ति सही ढंग से मेल नहीं खाती?

Header : Equipment : Voltage class : BIL : Location Row 1 : 132 kV circuit breaker : 132 kV : 650 kV peak : Outdoor Row 2 : 66 kV current transformer : 66 kV : 325 kV peak : Outdoor Row 3 : 33 kV potential transformer : 33 kV : 75 kV peak : Indoor Row 4 : 11 kV isolator : 11 kV : 75 kV peak : Indoor

1.
Row 1 / पंक्ति 1
2.
Row 3 / पंक्ति 3
3.
Row 2 / पंक्ति 2
4.
Row 4 / पंक्ति 4

Correct Answer: Row 3 / पंक्ति 3

Standard BIL values are 650 kV peak for 132 kV, 325 kV peak for 66 kV and 75 kV peak for 11 kV — but a 33 kV PT needs 170 kV peak, so Row 3 wrongly assigns it the 11 kV class value. / मानक BIL मान 132 kV के लिए 650 kV शिखर, 66 kV के लिए 325 kV शिखर और 11 kV के लिए 75 kV शिखर हैं — किंतु 33 kV PT को 170 kV शिखर चाहिए, अतः पंक्ति 3 में उसे गलत तरीके से 11 kV वर्ग का मान दिया गया है।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)