Question:

Which test confirms the voltage ratio and vector group of a transformer before first charging? / पहली बार चार्जिंग से पहले ट्रांसफार्मर के वोल्टेज अनुपात और वेक्टर समूह की पुष्टि कौन-सा परीक्षण करता है?

1.
Short-circuit test at full rated current / पूर्ण निर्धारित धारा पर लघु-परिपथ परीक्षण
2.
Ratio test on every tap position together with vector-group verification by the voltmeter/phase-angle method / प्रत्येक टैप स्थिति पर अनुपात परीक्षण तथा वोल्टमीटर/कला-कोण विधि से वेक्टर-समूह सत्यापन
3.
BDV test of the oil sample alone / अकेले तेल के नमूने का BDV परीक्षण
4.
No-load loss measurement at reduced voltage / घटे वोल्टेज पर शून्य-भार हानि मापन

Correct Answer: Ratio test on every tap position together with vector-group verification by the voltmeter/phase-angle method / प्रत्येक टैप स्थिति पर अनुपात परीक्षण तथा वोल्टमीटर/कला-कोण विधि से वेक्टर-समूह सत्यापन

Ratio on all taps detects wrong tap connections and shorted turns, while the vector-group check proves the phase displacement needed for correct parallel operation and protection polarity. / सभी टैप पर अनुपात गलत टैप संयोजन और लघु-परिपथित फेरों को पकड़ता है, जबकि वेक्टर-समूह जाँच सही समांतर संचालन और सुरक्षा ध्रुवता के लिए आवश्यक कला विस्थापन सिद्ध करती है।