Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : The relay picks up at 5 A secondary, i.e. 100 A primary — nearly twice full load — so it gives no overload protection; the plug setting should be about 0.6 / रिले 5 A सेकेंडरी अर्थात 100 A प्राइमरी पर पिक-अप करेगी — पूर्ण भार का लगभग दोगुना — अतः अधिभार सुरक्षा नहीं मिलेगी; प्लग सेटिंग लगभग 0.6 होनी चाहिए

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर The relay picks up at 5 A secondary, i.e. 100 A primary — nearly twice full load — so it gives no overload protection; the plug setting should be about 0.6 / रिले 5 A सेकेंडरी अर्थात 100 A प्राइमरी पर पिक-अप करेगी — पूर्ण भार का लगभग दोगुना — अतः अधिभार सुरक्षा नहीं मिलेगी; प्लग सेटिंग लगभग 0.6 होनी चाहिए है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

A 1 MVA, 11 kV/433 V transformer is protected by an IDMT overcurrent relay on the HV side fed from 100/5 A CTs. Full-load current on the HV side is about 52.5 A. The relay is set at plug setting 1.0, TMS 0.3. What is wrong with this setting? / 1 MVA, 11 kV/433 V ट्रांसफार्मर की HV ओर 100/5 A CT से पोषित IDMT अति-धारा रिले द्वारा सुरक्षा की गई है। HV ओर पूर्ण-भार धारा लगभग 52.5 A है। रिले प्लग सेटिंग 1.0, TMS 0.3 पर सेट है। इस सेटिंग में क्या गलत है?

1.
Nothing — the setting correctly protects against overload / कुछ नहीं — सेटिंग अधिभार से सही सुरक्षा करती है
2.
The relay will pick up at 5 A primary current / रिले 5 A प्राइमरी धारा पर पिक-अप करेगी
3.
The relay picks up at 5 A secondary, i.e. 100 A primary — nearly twice full load — so it gives no overload protection; the plug setting should be about 0.6 / रिले 5 A सेकेंडरी अर्थात 100 A प्राइमरी पर पिक-अप करेगी — पूर्ण भार का लगभग दोगुना — अतः अधिभार सुरक्षा नहीं मिलेगी; प्लग सेटिंग लगभग 0.6 होनी चाहिए
4.
The TMS of 0.3 changes the pickup current of the relay / 0.3 का TMS रिले की पिक-अप धारा बदल देता है

Correct Answer: The relay picks up at 5 A secondary, i.e. 100 A primary — nearly twice full load — so it gives no overload protection; the plug setting should be about 0.6 / रिले 5 A सेकेंडरी अर्थात 100 A प्राइमरी पर पिक-अप करेगी — पूर्ण भार का लगभग दोगुना — अतः अधिभार सुरक्षा नहीं मिलेगी; प्लग सेटिंग लगभग 0.6 होनी चाहिए

Pickup = plug setting × CT secondary rating = 1.0 × 5 A = 5 A secondary = 100 A primary, about 1.9 times the 52.5 A full load; TMS only changes operating time, not pickup. / पिक-अप = प्लग सेटिंग × CT सेकेंडरी निर्धारण = 1.0 × 5 A = 5 A सेकेंडरी = 100 A प्राइमरी, पूर्ण भार 52.5 A का लगभग 1.9 गुना; TMS केवल संचालन समय बदलता है, पिक-अप नहीं।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)