Question
Option 4 : secondary injection through the CT secondaries at the panel — simulating faults to verify relay operation, trip-circuit continuity up to the breaker trip coil and correct annunciation — with primary injection used at commissioning for CT ratio, polarity and stability proof / पैनल पर CT सेकेंडरी के माध्यम से सेकेंडरी अंतःक्षेपण — दोषों का अनुकरण करके रिले संचालन, ब्रेकर ट्रिप कॉइल तक ट्रिप-परिपथ निरंतरता और सही उद्घोषणा सत्यापित करना — तथा कमीशनिंग पर CT अनुपात, ध्रुवता और स्थिरता सिद्धि हेतु प्राइमरी अंतःक्षेपण
Detailed Solution
सही उत्तर secondary injection through the CT secondaries at the panel — simulating faults to verify relay operation, trip-circuit continuity up to the breaker trip coil and correct annunciation — with primary injection used at commissioning for CT ratio, polarity and stability proof / पैनल पर CT सेकेंडरी के माध्यम से सेकेंडरी अंतःक्षेपण — दोषों का अनुकरण करके रिले संचालन, ब्रेकर ट्रिप कॉइल तक ट्रिप-परिपथ निरंतरता और सही उद्घोषणा सत्यापित करना — तथा कमीशनिंग पर CT अनुपात, ध्रुवता और स्थिरता सिद्धि हेतु प्राइमरी अंतःक्षेपण है।
Question:
After wiring a new feeder protection panel, the protection scheme is correctly proved by... / नए फीडर सुरक्षा पैनल की वायरिंग के बाद सुरक्षा योजना की सही सिद्धि होती है...
Correct Answer: secondary injection through the CT secondaries at the panel — simulating faults to verify relay operation, trip-circuit continuity up to the breaker trip coil and correct annunciation — with primary injection used at commissioning for CT ratio, polarity and stability proof / पैनल पर CT सेकेंडरी के माध्यम से सेकेंडरी अंतःक्षेपण — दोषों का अनुकरण करके रिले संचालन, ब्रेकर ट्रिप कॉइल तक ट्रिप-परिपथ निरंतरता और सही उद्घोषणा सत्यापित करना — तथा कमीशनिंग पर CT अनुपात, ध्रुवता और स्थिरता सिद्धि हेतु प्राइमरी अंतःक्षेपण
Secondary injection proves the relay settings, scheme logic and the complete trip path cheaply and repeatably; primary injection is still needed once to prove CT ratio/polarity and through-fault stability that secondary injection cannot check. / सेकेंडरी अंतःक्षेपण रिले सेटिंग, योजना तर्क और पूर्ण ट्रिप मार्ग को सस्ते और दोहराने योग्य तरीके से सिद्ध करता है; CT अनुपात/ध्रुवता और थ्रू-दोष स्थिरता सिद्ध करने के लिए एक बार प्राइमरी अंतःक्षेपण आवश्यक रहता है जिसकी जाँच सेकेंडरी अंतःक्षेपण नहीं कर सकता।