Option 4 : typically every two years, or after a specified number of operations and fault interruptions — whichever is earlier — with a general inspection annually / आमतौर पर हर दो वर्ष में, या निर्धारित संख्या के संचालन और दोष अवरोधन के बाद — जो भी पहले हो — तथा वार्षिक सामान्य निरीक्षण के साथ
Detailed Solution
सही उत्तर typically every two years, or after a specified number of operations and fault interruptions — whichever is earlier — with a general inspection annually / आमतौर पर हर दो वर्ष में, या निर्धारित संख्या के संचालन और दोष अवरोधन के बाद — जो भी पहले हो — तथा वार्षिक सामान्य निरीक्षण के साथ है।
Question:
As per standard utility practice, thorough maintenance of a 33 kV vacuum circuit breaker (contact inspection, mechanism servicing) is due... / मानक उपयोगिता पद्धति के अनुसार 33 kV वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का गहन अनुरक्षण (संपर्क निरीक्षण, तंत्र सर्विसिंग) देय होता है...
Correct Answer: typically every two years, or after a specified number of operations and fault interruptions — whichever is earlier — with a general inspection annually / आमतौर पर हर दो वर्ष में, या निर्धारित संख्या के संचालन और दोष अवरोधन के बाद — जो भी पहले हो — तथा वार्षिक सामान्य निरीक्षण के साथ
Both calendar ageing (lubricant drying, spring fatigue) and duty (contact erosion per fault interruption) degrade a breaker, so maintenance is triggered by whichever limit is reached first. / कैलेंडर आयुकरण (स्नेहक सूखना, स्प्रिंग थकान) और ड्यूटी (प्रति दोष अवरोधन संपर्क क्षरण) दोनों ब्रेकर को खराब करते हैं, इसलिए जो सीमा पहले आए उसी पर अनुरक्षण ट्रिगर होता है।