Option 3 : The Buchholz relay calibration drifting 2% high / बुखोल्ज़ रिले का अंशांकन 2% अधिक विचलित
Detailed Solution
सही उत्तर The Buchholz relay calibration drifting 2% high / बुखोल्ज़ रिले का अंशांकन 2% अधिक विचलित है।
Question:
A 33/11 kV transformer shows oil temperature 15 °C above normal at the same load and ambient as last month. Which of the following is the LEAST likely cause? / 33/11 kV ट्रांसफार्मर पिछले माह जैसे ही भार और परिवेश पर तेल का तापमान सामान्य से 15 °C अधिक दिखा रहा है। निम्न में से कौन-सा कारण सबसे कम संभावित है?
Correct Answer: The Buchholz relay calibration drifting 2% high / बुखोल्ज़ रिले का अंशांकन 2% अधिक विचलित
Blocked radiators, low oil level and overload all directly reduce heat removal or add losses, raising oil temperature; a Buchholz relay only senses gas flow and cannot change the thermal behaviour. / बंद रेडिएटर, निम्न तेल स्तर और अधिभार सभी सीधे ऊष्मा निष्कासन घटाते हैं या हानियाँ बढ़ाते हैं जिससे तेल तापमान बढ़ता है; बुखोल्ज़ रिले केवल गैस प्रवाह संवेदित करता है और तापीय व्यवहार नहीं बदल सकता।