Question
Option 2 : an open in the electrical closing circuit — faulty closing coil, broken control wiring, or the spring-charged limit-switch contact not made / विद्युत क्लोज़िंग परिपथ में खुला दोष — दोषपूर्ण क्लोज़िंग कॉइल, टूटी नियंत्रण वायरिंग, या स्प्रिंग-चार्ज्ड लिमिट-स्विच संपर्क का न बनना
Detailed Solution
सही उत्तर an open in the electrical closing circuit — faulty closing coil, broken control wiring, or the spring-charged limit-switch contact not made / विद्युत क्लोज़िंग परिपथ में खुला दोष — दोषपूर्ण क्लोज़िंग कॉइल, टूटी नियंत्रण वायरिंग, या स्प्रिंग-चार्ज्ड लिमिट-स्विच संपर्क का न बनना है।
Question:
A 33 kV VCB refuses to close on electrical command but closes freely with the manual charging handle. The most probable cause is... / 33 kV VCB विद्युत कमांड पर बंद होने से इनकार करता है किंतु मैनुअल चार्जिंग हैंडल से स्वतंत्र रूप से बंद हो जाता है। सबसे संभावित कारण है...
Correct Answer: an open in the electrical closing circuit — faulty closing coil, broken control wiring, or the spring-charged limit-switch contact not made / विद्युत क्लोज़िंग परिपथ में खुला दोष — दोषपूर्ण क्लोज़िंग कॉइल, टूटी नियंत्रण वायरिंग, या स्प्रिंग-चार्ज्ड लिमिट-स्विच संपर्क का न बनना
Free manual closing proves the mechanism and interrupters are healthy, ruling out gas or mechanical faults; the electrical path alone is suspect, and a VCB has no SF6 to lose. / स्वतंत्र मैनुअल क्लोज़िंग सिद्ध करती है कि तंत्र और इंटरप्टर स्वस्थ हैं, जिससे गैस या यांत्रिक दोष खारिज होते हैं; केवल विद्युत मार्ग संदिग्ध है, और VCB में खोने के लिए SF6 होती ही नहीं।