Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : an open in the electrical closing circuit — faulty closing coil, broken control wiring, or the spring-charged limit-switch contact not made / विद्युत क्लोज़िंग परिपथ में खुला दोष — दोषपूर्ण क्लोज़िंग कॉइल, टूटी नियंत्रण वायरिंग, या स्प्रिंग-चार्ज्ड लिमिट-स्विच संपर्क का न बनना

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर an open in the electrical closing circuit — faulty closing coil, broken control wiring, or the spring-charged limit-switch contact not made / विद्युत क्लोज़िंग परिपथ में खुला दोष — दोषपूर्ण क्लोज़िंग कॉइल, टूटी नियंत्रण वायरिंग, या स्प्रिंग-चार्ज्ड लिमिट-स्विच संपर्क का न बनना है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

A 33 kV VCB refuses to close on electrical command but closes freely with the manual charging handle. The most probable cause is... / 33 kV VCB विद्युत कमांड पर बंद होने से इनकार करता है किंतु मैनुअल चार्जिंग हैंडल से स्वतंत्र रूप से बंद हो जाता है। सबसे संभावित कारण है...

1.
low SF6 gas pressure in the interrupter / इंटरप्टर में SF6 गैस का निम्न दाब
2.
an open in the electrical closing circuit — faulty closing coil, broken control wiring, or the spring-charged limit-switch contact not made / विद्युत क्लोज़िंग परिपथ में खुला दोष — दोषपूर्ण क्लोज़िंग कॉइल, टूटी नियंत्रण वायरिंग, या स्प्रिंग-चार्ज्ड लिमिट-स्विच संपर्क का न बनना
3.
saturation of the protection CTs / सुरक्षा CT का संतृप्त होना
4.
high contact resistance of the main poles / मुख्य ध्रुवों का उच्च संपर्क प्रतिरोध

Correct Answer: an open in the electrical closing circuit — faulty closing coil, broken control wiring, or the spring-charged limit-switch contact not made / विद्युत क्लोज़िंग परिपथ में खुला दोष — दोषपूर्ण क्लोज़िंग कॉइल, टूटी नियंत्रण वायरिंग, या स्प्रिंग-चार्ज्ड लिमिट-स्विच संपर्क का न बनना

Free manual closing proves the mechanism and interrupters are healthy, ruling out gas or mechanical faults; the electrical path alone is suspect, and a VCB has no SF6 to lose. / स्वतंत्र मैनुअल क्लोज़िंग सिद्ध करती है कि तंत्र और इंटरप्टर स्वस्थ हैं, जिससे गैस या यांत्रिक दोष खारिज होते हैं; केवल विद्युत मार्ग संदिग्ध है, और VCB में खोने के लिए SF6 होती ही नहीं।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)