Question
Option 2 : plan a shutdown on priority to open, clean and re-torque the joint, since a ΔT of this order indicates a developing loose/high-resistance connection / प्राथमिकता पर शटडाउन की योजना बनाकर जोड़ खोलें, साफ करें और पुनः टॉर्क करें, क्योंकि इस क्रम का ΔT विकसित हो रहे ढीले/उच्च-प्रतिरोध संयोजन को दर्शाता है
Detailed Solution
सही उत्तर plan a shutdown on priority to open, clean and re-torque the joint, since a ΔT of this order indicates a developing loose/high-resistance connection / प्राथमिकता पर शटडाउन की योजना बनाकर जोड़ खोलें, साफ करें और पुनः टॉर्क करें, क्योंकि इस क्रम का ΔT विकसित हो रहे ढीले/उच्च-प्रतिरोध संयोजन को दर्शाता है है।
Question:
A thermographic survey of a 132 kV switchyard shows one bolted busbar joint running 25 °C hotter than identical joints under the same load. The correct action is to... / 132 kV स्विचयार्ड के थर्मोग्राफिक सर्वेक्षण में एक बोल्टेड बसबार जोड़ समान भार पर एक जैसे जोड़ों से 25 °C अधिक गर्म दिखता है। सही कार्रवाई है...
Correct Answer: plan a shutdown on priority to open, clean and re-torque the joint, since a ΔT of this order indicates a developing loose/high-resistance connection / प्राथमिकता पर शटडाउन की योजना बनाकर जोड़ खोलें, साफ करें और पुनः टॉर्क करें, क्योंकि इस क्रम का ΔT विकसित हो रहे ढीले/उच्च-प्रतिरोध संयोजन को दर्शाता है
A ΔT above roughly 20–30 °C over similar joints under equal load is the classic signature of a loosening joint; left unattended it anneals, loosens further and can fail catastrophically. / समान भार पर एक जैसे जोड़ों से लगभग 20–30 °C से अधिक ΔT ढीले होते जोड़ की पारंपरिक पहचान है; अनदेखा करने पर यह एनील होकर और ढीला होता है और विनाशकारी रूप से विफल हो सकता है।