Question
Option 3 : routine verification of relay characteristics and settings without heavy primary-current equipment — while primary injection remains necessary at commissioning for CT ratio, polarity and stability proof / भारी प्राइमरी-धारा उपकरण के बिना रिले अभिलक्षण और सेटिंग के नियमित सत्यापन हेतु — जबकि CT अनुपात, ध्रुवता और स्थिरता सिद्धि के लिए कमीशनिंग पर प्राइमरी अंतःक्षेपण आवश्यक रहता है
Detailed Solution
सही उत्तर routine verification of relay characteristics and settings without heavy primary-current equipment — while primary injection remains necessary at commissioning for CT ratio, polarity and stability proof / भारी प्राइमरी-धारा उपकरण के बिना रिले अभिलक्षण और सेटिंग के नियमित सत्यापन हेतु — जबकि CT अनुपात, ध्रुवता और स्थिरता सिद्धि के लिए कमीशनिंग पर प्राइमरी अंतःक्षेपण आवश्यक रहता है है।
Question:
Secondary injection testing of a protection relay is preferred over primary injection for... / सुरक्षा रिले का सेकेंडरी अंतःक्षेपण परीक्षण प्राइमरी अंतःक्षेपण की तुलना में वरीयता पाता है...
Correct Answer: routine verification of relay characteristics and settings without heavy primary-current equipment — while primary injection remains necessary at commissioning for CT ratio, polarity and stability proof / भारी प्राइमरी-धारा उपकरण के बिना रिले अभिलक्षण और सेटिंग के नियमित सत्यापन हेतु — जबकि CT अनुपात, ध्रुवता और स्थिरता सिद्धि के लिए कमीशनिंग पर प्राइमरी अंतःक्षेपण आवश्यक रहता है
Secondary injection injects directly into relay terminals, proving settings and scheme logic conveniently; it cannot prove CT ratio/polarity or through-fault stability, which need real primary current. / सेकेंडरी अंतःक्षेपण सीधे रिले टर्मिनलों में अंतःक्षेपित करता है, सेटिंग और योजना तर्क को सुविधाजनक रूप से सिद्ध करता है; यह CT अनुपात/ध्रुवता या थ्रू-दोष स्थिरता सिद्ध नहीं कर सकता, जिनके लिए वास्तविक प्राइमरी धारा चाहिए।