Option 4 : the contacts are degraded, pitted or misaligned — open the pole, inspect, clean/align or replace the contacts, and re-measure before returning to service / संपर्क खराब, गड्ढेदार या असंरेखित हैं — ध्रुव खोलें, निरीक्षण करें, संपर्क साफ/संरेखित या बदलें, और सेवा में लौटाने से पहले पुनः मापें
Detailed Solution
सही उत्तर the contacts are degraded, pitted or misaligned — open the pole, inspect, clean/align or replace the contacts, and re-measure before returning to service / संपर्क खराब, गड्ढेदार या असंरेखित हैं — ध्रुव खोलें, निरीक्षण करें, संपर्क साफ/संरेखित या बदलें, और सेवा में लौटाने से पहले पुनः मापें है।
Question:
The contact resistance of one pole of a 33 kV VCB, measured with a ductor (micro-ohmmeter), is 450 µΩ against the manufacturer's limit of 100 µΩ. The correct inference is that... / 33 kV VCB के एक ध्रुव का संपर्क प्रतिरोध डक्टर (माइक्रो-ओममीटर) से मापने पर निर्माता की 100 µΩ सीमा के मुकाबले 450 µΩ आता है। सही निष्कर्ष है कि...
Correct Answer: the contacts are degraded, pitted or misaligned — open the pole, inspect, clean/align or replace the contacts, and re-measure before returning to service / संपर्क खराब, गड्ढेदार या असंरेखित हैं — ध्रुव खोलें, निरीक्षण करें, संपर्क साफ/संरेखित या बदलें, और सेवा में लौटाने से पहले पुनः मापें
Contact resistance several times the limit means localised heating at load current that will anneal and destroy the contact; a ductor's low-resistance measurement is exactly the right test for this. / सीमा से कई गुना संपर्क प्रतिरोध का अर्थ है भार धारा पर स्थानीय तापन जो संपर्क को एनील करके नष्ट कर देगा; इसके लिए डक्टर का निम्न-प्रतिरोध मापन ही सही परीक्षण है।