Option 4 : the contacts are degraded, pitted or misaligned — open the pole, inspect, clean/align or replace the contacts, and re-measure before returning to service / संपर्क खराब, गड्ढेदार या असंरेखित हैं — ध्रुव खोलें, निरीक्षण करें, संपर्क साफ/संरेखित या बदलें, और सेवा में लौटाने से पहले पुनः मापें

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर the contacts are degraded, pitted or misaligned — open the pole, inspect, clean/align or replace the contacts, and re-measure before returning to service / संपर्क खराब, गड्ढेदार या असंरेखित हैं — ध्रुव खोलें, निरीक्षण करें, संपर्क साफ/संरेखित या बदलें, और सेवा में लौटाने से पहले पुनः मापें है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

The contact resistance of one pole of a 33 kV VCB, measured with a ductor (micro-ohmmeter), is 450 µΩ against the manufacturer's limit of 100 µΩ. The correct inference is that... / 33 kV VCB के एक ध्रुव का संपर्क प्रतिरोध डक्टर (माइक्रो-ओममीटर) से मापने पर निर्माता की 100 µΩ सीमा के मुकाबले 450 µΩ आता है। सही निष्कर्ष है कि...

1.
the pole is within acceptable limits / ध्रुव स्वीकार्य सीमा के भीतर है
2.
the ductor measures insulation resistance, so the reading is irrelevant / डक्टर विद्युतरोधन प्रतिरोध मापता है, अतः पठन अप्रासंगिक है
3.
high contact resistance improves arc quenching and is desirable / उच्च संपर्क प्रतिरोध आर्क शमन सुधारता है और वांछनीय है
4.
the contacts are degraded, pitted or misaligned — open the pole, inspect, clean/align or replace the contacts, and re-measure before returning to service / संपर्क खराब, गड्ढेदार या असंरेखित हैं — ध्रुव खोलें, निरीक्षण करें, संपर्क साफ/संरेखित या बदलें, और सेवा में लौटाने से पहले पुनः मापें

Correct Answer: the contacts are degraded, pitted or misaligned — open the pole, inspect, clean/align or replace the contacts, and re-measure before returning to service / संपर्क खराब, गड्ढेदार या असंरेखित हैं — ध्रुव खोलें, निरीक्षण करें, संपर्क साफ/संरेखित या बदलें, और सेवा में लौटाने से पहले पुनः मापें

Contact resistance several times the limit means localised heating at load current that will anneal and destroy the contact; a ductor's low-resistance measurement is exactly the right test for this. / सीमा से कई गुना संपर्क प्रतिरोध का अर्थ है भार धारा पर स्थानीय तापन जो संपर्क को एनील करके नष्ट कर देगा; इसके लिए डक्टर का निम्न-प्रतिरोध मापन ही सही परीक्षण है।