Option 2 : a ratio error of about −8%, far beyond metering class limits — the CT is faulty, saturated or on the wrong tap and must be investigated before metering use / लगभग −8% अनुपात त्रुटि, जो मीटरिंग श्रेणी सीमा से बहुत अधिक है — CT दोषपूर्ण, संतृप्त या गलत टैप पर है और मीटरिंग उपयोग से पहले जाँच आवश्यक है

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर a ratio error of about −8%, far beyond metering class limits — the CT is faulty, saturated or on the wrong tap and must be investigated before metering use / लगभग −8% अनुपात त्रुटि, जो मीटरिंग श्रेणी सीमा से बहुत अधिक है — CT दोषपूर्ण, संतृप्त या गलत टैप पर है और मीटरिंग उपयोग से पहले जाँच आवश्यक है है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

During a primary-injection ratio test, a 400/5 A metering CT gives 4.6 A secondary for 400 A primary. This means... / प्राइमरी-अंतःक्षेपण अनुपात परीक्षण के दौरान 400/5 A मीटरिंग CT 400 A प्राइमरी पर 4.6 A सेकेंडरी देता है। इसका अर्थ है...

1.
the CT is well within its accuracy class / CT अपनी यथार्थता श्रेणी के भीतर है
2.
a ratio error of about −8%, far beyond metering class limits — the CT is faulty, saturated or on the wrong tap and must be investigated before metering use / लगभग −8% अनुपात त्रुटि, जो मीटरिंग श्रेणी सीमा से बहुत अधिक है — CT दोषपूर्ण, संतृप्त या गलत टैप पर है और मीटरिंग उपयोग से पहले जाँच आवश्यक है
3.
ratio tests are done with a megger, so this result is invalid / अनुपात परीक्षण मेगर से होते हैं, अतः यह परिणाम अमान्य है
4.
ratio error does not matter for metering CTs / मीटरिंग CT के लिए अनुपात त्रुटि मायने नहीं रखती

Correct Answer: a ratio error of about −8%, far beyond metering class limits — the CT is faulty, saturated or on the wrong tap and must be investigated before metering use / लगभग −8% अनुपात त्रुटि, जो मीटरिंग श्रेणी सीमा से बहुत अधिक है — CT दोषपूर्ण, संतृप्त या गलत टैप पर है और मीटरिंग उपयोग से पहले जाँच आवश्यक है

Expected secondary is 5 A; 4.6 A is an 8% shortfall, while metering classes allow only about ±1% — such a CT would under-record energy and mislead protection. / अपेक्षित सेकेंडरी 5 A है; 4.6 A 8% कमी है, जबकि मीटरिंग श्रेणियाँ केवल लगभग ±1% अनुमति देती हैं — ऐसा CT ऊर्जा का कम अभिलेखन करेगा और सुरक्षा को भ्रमित करेगा।