Question
Option 1 : −1.8%, which exceeds the usual metering accuracy-class limit — check burden and connections before accepting it for revenue metering / −1.8%, जो सामान्य मीटरिंग यथार्थता-श्रेणी सीमा से अधिक है — राजस्व मीटरिंग हेतु स्वीकारने से पहले भार और संयोजन जाँचें
Detailed Solution
सही उत्तर −1.8%, which exceeds the usual metering accuracy-class limit — check burden and connections before accepting it for revenue metering / −1.8%, जो सामान्य मीटरिंग यथार्थता-श्रेणी सीमा से अधिक है — राजस्व मीटरिंग हेतु स्वीकारने से पहले भार और संयोजन जाँचें है।
Question:
A 33 kV/110 V PT on ratio test gives 108 V secondary at rated primary voltage. The ratio error is... / 33 kV/110 V PT अनुपात परीक्षण में निर्धारित प्राइमरी वोल्टेज पर 108 V सेकेंडरी देता है। अनुपात त्रुटि है...
Correct Answer: −1.8%, which exceeds the usual metering accuracy-class limit — check burden and connections before accepting it for revenue metering / −1.8%, जो सामान्य मीटरिंग यथार्थता-श्रेणी सीमा से अधिक है — राजस्व मीटरिंग हेतु स्वीकारने से पहले भार और संयोजन जाँचें
Ratio error = (108 − 110)/110 × 100 = −1.8%; metering PTs are typically class 0.5 or 1.0, so −1.8% fails the class and the cause — excess burden, loose connections or a faulty PT — must be found. / अनुपात त्रुटि = (108 − 110)/110 × 100 = −1.8%; मीटरिंग PT आमतौर पर 0.5 या 1.0 श्रेणी के होते हैं, अतः −1.8% श्रेणी में विफल है और कारण — अतिरिक्त भार, ढीले संयोजन या दोषपूर्ण PT — खोजना होगा।