Question
Option 3 : arrange the load and inform concerned staff → open the breaker → open the isolators → prove dead and apply earths → issue the permit-to-work / भार व्यवस्थित करें और संबंधित कर्मियों को सूचित करें → ब्रेकर खोलें → वियोजक खोलें → मृत सिद्ध करके अर्थ लगाएँ → कार्य-परमिट जारी करें
Detailed Solution
सही उत्तर arrange the load and inform concerned staff → open the breaker → open the isolators → prove dead and apply earths → issue the permit-to-work / भार व्यवस्थित करें और संबंधित कर्मियों को सूचित करें → ब्रेकर खोलें → वियोजक खोलें → मृत सिद्ध करके अर्थ लगाएँ → कार्य-परमिट जारी करें है।
Question:
Before taking a shutdown on a 33 kV feeder for maintenance, the CORRECT sequence of operations is... / अनुरक्षण हेतु 33 kV फीडर पर शटडाउन लेने से पहले संचालनों का सही क्रम है...
Correct Answer: arrange the load and inform concerned staff → open the breaker → open the isolators → prove dead and apply earths → issue the permit-to-work / भार व्यवस्थित करें और संबंधित कर्मियों को सूचित करें → ब्रेकर खोलें → वियोजक खोलें → मृत सिद्ध करके अर्थ लगाएँ → कार्य-परमिट जारी करें
Earthing a live feeder or opening isolators on load causes arc flash; the permit is valid only after isolation is proved dead and earthed, so this is the only safe order. / जीवित फीडर को अर्थ करना या भार पर वियोजक खोलना आर्क फ्लैश कराता है; परमिट तभी वैध है जब वियोजन मृत सिद्ध होकर अर्थ हो जाए, अतः यही एकमात्र सुरक्षित क्रम है।