Question
Option 1 : note the gas volume collected, sample and test the gas (colour, smell, flammability), check oil level and loading — and never just reset and forget; take a shutdown if gas keeps accumulating / एकत्र गैस आयतन नोट करें, गैस का नमूना लेकर परीक्षण करें (रंग, गंध, ज्वलनशीलता), तेल स्तर और भार जाँचें — और केवल रीसेट करके भूलें नहीं; गैस बढ़ती रहे तो शटडाउन लें
Detailed Solution
सही उत्तर note the gas volume collected, sample and test the gas (colour, smell, flammability), check oil level and loading — and never just reset and forget; take a shutdown if gas keeps accumulating / एकत्र गैस आयतन नोट करें, गैस का नमूना लेकर परीक्षण करें (रंग, गंध, ज्वलनशीलता), तेल स्तर और भार जाँचें — और केवल रीसेट करके भूलें नहीं; गैस बढ़ती रहे तो शटडाउन लें है।
Question:
The Buchholz relay of a running transformer gives an ALARM (not a trip). The correct first response is to... / चलते ट्रांसफार्मर का बुखोल्ज़ रिले अलार्म (ट्रिप नहीं) देता है। सही प्रथम प्रतिक्रिया है...
Correct Answer: note the gas volume collected, sample and test the gas (colour, smell, flammability), check oil level and loading — and never just reset and forget; take a shutdown if gas keeps accumulating / एकत्र गैस आयतन नोट करें, गैस का नमूना लेकर परीक्षण करें (रंग, गंध, ज्वलनशीलता), तेल स्तर और भार जाँचें — और केवल रीसेट करके भूलें नहीं; गैस बढ़ती रहे तो शटडाउन लें
Buchholz alarm means gas is being generated inside — an incipient fault; analysing the gas distinguishes air ingress from fault gases, and repeated alarms with growing volume precede a trip or failure. / बुखोल्ज़ अलार्म का अर्थ है अंदर गैस बन रही है — प्रारंभिक दोष; गैस विश्लेषण वायु प्रवेश और दोष गैसों में अंतर करता है, और बढ़ते आयतन के साथ दोहराए अलार्म ट्रिप या विफलता से पहले आते हैं।