Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : note the gas volume collected, sample and test the gas (colour, smell, flammability), check oil level and loading — and never just reset and forget; take a shutdown if gas keeps accumulating / एकत्र गैस आयतन नोट करें, गैस का नमूना लेकर परीक्षण करें (रंग, गंध, ज्वलनशीलता), तेल स्तर और भार जाँचें — और केवल रीसेट करके भूलें नहीं; गैस बढ़ती रहे तो शटडाउन लें

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर note the gas volume collected, sample and test the gas (colour, smell, flammability), check oil level and loading — and never just reset and forget; take a shutdown if gas keeps accumulating / एकत्र गैस आयतन नोट करें, गैस का नमूना लेकर परीक्षण करें (रंग, गंध, ज्वलनशीलता), तेल स्तर और भार जाँचें — और केवल रीसेट करके भूलें नहीं; गैस बढ़ती रहे तो शटडाउन लें है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

The Buchholz relay of a running transformer gives an ALARM (not a trip). The correct first response is to... / चलते ट्रांसफार्मर का बुखोल्ज़ रिले अलार्म (ट्रिप नहीं) देता है। सही प्रथम प्रतिक्रिया है...

1.
note the gas volume collected, sample and test the gas (colour, smell, flammability), check oil level and loading — and never just reset and forget; take a shutdown if gas keeps accumulating / एकत्र गैस आयतन नोट करें, गैस का नमूना लेकर परीक्षण करें (रंग, गंध, ज्वलनशीलता), तेल स्तर और भार जाँचें — और केवल रीसेट करके भूलें नहीं; गैस बढ़ती रहे तो शटडाउन लें
2.
immediately reset the relay and continue normal operation / रिले तुरंत रीसेट करके सामान्य संचालन जारी रखें
3.
drain some oil to reduce the gas / गैस घटाने हेतु कुछ तेल निकाल दें
4.
increase the load to see if the alarm clears / अलार्म साफ होता है या नहीं, यह देखने हेतु भार बढ़ाएँ

Correct Answer: note the gas volume collected, sample and test the gas (colour, smell, flammability), check oil level and loading — and never just reset and forget; take a shutdown if gas keeps accumulating / एकत्र गैस आयतन नोट करें, गैस का नमूना लेकर परीक्षण करें (रंग, गंध, ज्वलनशीलता), तेल स्तर और भार जाँचें — और केवल रीसेट करके भूलें नहीं; गैस बढ़ती रहे तो शटडाउन लें

Buchholz alarm means gas is being generated inside — an incipient fault; analysing the gas distinguishes air ingress from fault gases, and repeated alarms with growing volume precede a trip or failure. / बुखोल्ज़ अलार्म का अर्थ है अंदर गैस बन रही है — प्रारंभिक दोष; गैस विश्लेषण वायु प्रवेश और दोष गैसों में अंतर करता है, और बढ़ते आयतन के साथ दोहराए अलार्म ट्रिप या विफलता से पहले आते हैं।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)