Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : confirm all tests and commissioning are complete with protection in service, remove all earths, ensure personnel are clear, then close the breaker and watch charging current, voltage, phasing and relay targets / पुष्टि करें कि सभी परीक्षण और कमीशनिंग सुरक्षा सहित पूर्ण हैं, सभी अर्थ हटाएँ, कर्मी दूर सुनिश्चित करें, फिर ब्रेकर बंद करके चार्जिंग धारा, वोल्टेज, फेज़िंग और रिले लक्ष्य देखें

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर confirm all tests and commissioning are complete with protection in service, remove all earths, ensure personnel are clear, then close the breaker and watch charging current, voltage, phasing and relay targets / पुष्टि करें कि सभी परीक्षण और कमीशनिंग सुरक्षा सहित पूर्ण हैं, सभी अर्थ हटाएँ, कर्मी दूर सुनिश्चित करें, फिर ब्रेकर बंद करके चार्जिंग धारा, वोल्टेज, फेज़िंग और रिले लक्ष्य देखें है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

The correct procedure for first-time charging of a new 33 kV feeder from the substation is to... / उपकेन्द्र से नए 33 kV फीडर की पहली बार चार्जिंग की सही प्रक्रिया है...

1.
close the isolator under load to save one switching step / एक स्विचिंग चरण बचाने हेतु भार पर वियोजक बंद करें
2.
charge the feeder with protection kept out of service / सुरक्षा को सेवा से बाहर रखकर फीडर चार्ज करें
3.
skip the phasing check, since cable colours guarantee correct phase sequence / फेज़िंग जाँच छोड़ दें, क्योंकि केबल रंग सही फेज़ क्रम की गारंटी देते हैं
4.
confirm all tests and commissioning are complete with protection in service, remove all earths, ensure personnel are clear, then close the breaker and watch charging current, voltage, phasing and relay targets / पुष्टि करें कि सभी परीक्षण और कमीशनिंग सुरक्षा सहित पूर्ण हैं, सभी अर्थ हटाएँ, कर्मी दूर सुनिश्चित करें, फिर ब्रेकर बंद करके चार्जिंग धारा, वोल्टेज, फेज़िंग और रिले लक्ष्य देखें

Correct Answer: confirm all tests and commissioning are complete with protection in service, remove all earths, ensure personnel are clear, then close the breaker and watch charging current, voltage, phasing and relay targets / पुष्टि करें कि सभी परीक्षण और कमीशनिंग सुरक्षा सहित पूर्ण हैं, सभी अर्थ हटाएँ, कर्मी दूर सुनिश्चित करें, फिर ब्रेकर बंद करके चार्जिंग धारा, वोल्टेज, फेज़िंग और रिले लक्ष्य देखें

First charging is when construction errors surface — wrong phasing, left-out earths or dead protection turn routine switching into a fault; the breaker (not the isolator) must make the circuit with protection watching. / पहली चार्जिंग में निर्माण त्रुटियाँ सामने आती हैं — गलत फेज़िंग, छूटी अर्थ या मृत सुरक्षा नियमित स्विचिंग को दोष में बदल देती हैं; परिपथ सुरक्षा की निगरानी में ब्रेकर (वियोजक नहीं) द्वारा बनना चाहिए।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)