Option 3 : the measured value is within the design limit, but step voltage must also be verified, the result re-checked after any grid modification, and the high-resistivity surface layer maintained / मापा मान डिज़ाइन सीमा के भीतर है, किंतु स्टेप वोल्टेज भी सत्यापित होना चाहिए, ग्रिड में किसी भी संशोधन के बाद परिणाम पुनः जाँचा जाए, और उच्च-प्रतिरोधकता सतह परत अनुरक्षित रखी जाए

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर the measured value is within the design limit, but step voltage must also be verified, the result re-checked after any grid modification, and the high-resistivity surface layer maintained / मापा मान डिज़ाइन सीमा के भीतर है, किंतु स्टेप वोल्टेज भी सत्यापित होना चाहिए, ग्रिड में किसी भी संशोधन के बाद परिणाम पुनः जाँचा जाए, और उच्च-प्रतिरोधकता सतह परत अनुरक्षित रखी जाए है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

During commissioning tests, the touch voltage measured near a 132 kV breaker structure is 400 V for a 0.5 s fault, against an IEEE-80 design limit of about 700 V for the surface layer used. The correct conclusion is that... / कमीशनिंग परीक्षणों में 132 kV ब्रेकर संरचना के पास 0.5 सेकंड दोष हेतु स्पर्श वोल्टेज 400 V मापा गया, जबकि प्रयुक्त सतह परत हेतु IEEE-80 डिज़ाइन सीमा लगभग 700 V है। सही निष्कर्ष है कि...

1.
the grid is unsafe and must be completely rebuilt / ग्रिड असुरक्षित है और पूर्णतः पुनर्निर्मित होना चाहिए
2.
touch voltage limits do not apply to breaker structures / स्पर्श वोल्टेज सीमाएँ ब्रेकर संरचनाओं पर लागू नहीं होतीं
3.
the measured value is within the design limit, but step voltage must also be verified, the result re-checked after any grid modification, and the high-resistivity surface layer maintained / मापा मान डिज़ाइन सीमा के भीतर है, किंतु स्टेप वोल्टेज भी सत्यापित होना चाहिए, ग्रिड में किसी भी संशोधन के बाद परिणाम पुनः जाँचा जाए, और उच्च-प्रतिरोधकता सतह परत अनुरक्षित रखी जाए
4.
400 V is safe for any fault duration, so no further checks are needed / 400 V किसी भी दोष अवधि हेतु सुरक्षित है, अतः आगे जाँच आवश्यक नहीं

Correct Answer: the measured value is within the design limit, but step voltage must also be verified, the result re-checked after any grid modification, and the high-resistivity surface layer maintained / मापा मान डिज़ाइन सीमा के भीतर है, किंतु स्टेप वोल्टेज भी सत्यापित होना चाहिए, ग्रिड में किसी भी संशोधन के बाद परिणाम पुनः जाँचा जाए, और उच्च-प्रतिरोधकता सतह परत अनुरक्षित रखी जाए

Tolerable touch voltage falls as fault duration rises, and the IEEE-80 limit assumed a maintained high-resistivity surface layer; a passing test is a snapshot, not a permanent certificate — step voltage and future changes still matter. / सहनीय स्पर्श वोल्टेज दोष अवधि बढ़ने पर घटता है, और IEEE-80 सीमा अनुरक्षित उच्च-प्रतिरोधकता सतह परत मानकर चली थी; उत्तीर्ण परीक्षण एक क्षणिक चित्र है, स्थायी प्रमाणपत्र नहीं — स्टेप वोल्टेज और भावी परिवर्तन अब भी मायने रखते हैं।