Question:

A single-phase electrodynamometer power-factor meter uses two fixed current coils and a moving system of two pressure coils fixed at right angles to each other. On a purely inductive load (zero power factor), the pointer indicates: / एकल-कला विद्युत्गतिकमापी शक्ति-गुणांक मीटर में दो स्थिर धारा कुंडलियाँ और परस्पर समकोण पर स्थिर दो दाब कुंडलियों वाली चल प्रणाली होती है। पूर्णतः प्रेरणिक भार (शून्य शक्ति-गुणांक) पर संकेतक दर्शाता है:

1.
unity power factor / एकक शक्ति-गुणांक
2.
0.5 lagging / 0.5 पश्चगामी
3.
zero power factor / शून्य शक्ति-गुणांक
4.
full-scale deflection / पूर्ण-स्केल विक्षेप

Correct Answer: zero power factor / शून्य शक्ति-गुणांक

The electrodynamometer power-factor meter has no controlling spring; the moving system takes the position where the torques of the two pressure coils balance, which corresponds to the actual phase angle between voltage and current. On a purely inductive load the phase angle is 90°, so the pointer correctly indicates zero power factor. / विद्युत्गतिकमापी शक्ति-गुणांक मीटर में नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होती; चल प्रणाली वह स्थिति लेती है जहाँ दोनों दाब कुंडलियों के बलाघूर्ण संतुलित हों, जो वोल्टता व धारा के बीच वास्तविक कला कोण के संगत होती है। पूर्णतः प्रेरणिक भार पर कला कोण 90° होता है, अतः संकेतक सही-सही शून्य शक्ति-गुणांक दर्शाता है।