Question
Option 2 : never leaving the secondary winding open-circuited / द्वितीयक कुंडलन को कभी खुला परिपथ न छोड़ना
Detailed Solution
सही उत्तर never leaving the secondary winding open-circuited / द्वितीयक कुंडलन को कभी खुला परिपथ न छोड़ना है।
Question:
While testing the ratio of a 400/5 A current transformer with the primary energised, the most critical safety precaution is: / प्राथमिक को ऊर्जित रखते हुए 400/5 A धारा परिणामित्र के अनुपात का परीक्षण करते समय सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानी है:
Correct Answer: never leaving the secondary winding open-circuited / द्वितीयक कुंडलन को कभी खुला परिपथ न छोड़ना
With the primary energised, an open-circuited CT secondary develops dangerously high voltage because the entire primary mmf then acts to magnetise the core, and the core overheats. The secondary must remain shorted or connected to its burden at all times; it is the primary that must never be open-circuited. / प्राथमिक ऊर्जित रहने पर खुला-परिपथित CT द्वितीयक खतरनाक उच्च वोल्टता विकसित करता है, क्योंकि संपूर्ण प्राथमिक mmf तब क्रोड को चुंबकित करता है, और क्रोड अतितप्त होता है। द्वितीयक सदैव लघु-परिपथित या अपने भार से जुड़ा रहना चाहिए; खुला-परिपथ कभी प्राथमिक को नहीं रखना चाहिए।