Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : discharge the cable's stored charge through an earthed discharge rod / भू-संपर्कित विसर्जन छड़ से केबल के संचित आवेश को विसर्जित करना

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर discharge the cable's stored charge through an earthed discharge rod / भू-संपर्कित विसर्जन छड़ से केबल के संचित आवेश को विसर्जित करना है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

After insulation testing of an 11 kV cable with a motorised 5 kV megger, the essential safety step before touching the cable terminals is to: / मोटरचालित 5 kV मेगर से 11 kV केबल का विद्युतरोधन परीक्षण पूर्ण होने के बाद केबल टर्मिनलों को छूने से पहले आवश्यक सुरक्षा चरण है:

1.
coil up the test leads immediately / परीक्षण लीडों को तुरंत लपेट लेना
2.
discharge the cable's stored charge through an earthed discharge rod / भू-संपर्कित विसर्जन छड़ से केबल के संचित आवेश को विसर्जित करना
3.
leave the megger connected until it cools down / मेगर को ठंडा होने तक जुड़ा छोड़ देना
4.
wait for one hour before noting the reading / पाठ्यांक नोट करने से पहले एक घंटा प्रतीक्षा करना

Correct Answer: discharge the cable's stored charge through an earthed discharge rod / भू-संपर्कित विसर्जन छड़ से केबल के संचित आवेश को विसर्जित करना

A cable acts as a capacitor and retains a dangerous DC charge after megger testing. It must be discharged through a properly earthed discharge rod (held by its insulated handle) before the terminals are touched; otherwise the stored charge can give a severe electric shock. / केबल संधारित्र की भाँति कार्य करती है और मेगर परीक्षण के बाद खतरनाक DC आवेश धारण किए रहती है। टर्मिनलों को छूने से पहले इसे उचित रूप से भू-संपर्कित विसर्जन छड़ (इसके विद्युतरोधी हत्थे से पकड़कर) से विसर्जित करना चाहिए; अन्यथा संचित आवेश गंभीर विद्युत झटका दे सकता है।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)