Question
Option 3 : $1250$ A; correct, since $1250$ A $> 1100$ A gives a margin above full load / $1250$ A; सही है, क्योंकि $1250$ A $> 1100$ A पूर्ण भार से ऊपर मार्जिन देता है
Detailed Solution
सही उत्तर $1250$ A; correct, since $1250$ A $> 1100$ A gives a margin above full load / $1250$ A; सही है, क्योंकि $1250$ A $> 1100$ A पूर्ण भार से ऊपर मार्जिन देता है है।
Question:
An overcurrent relay fed from a $1000/5$ A CT has its plug set at $125\\%$ (PS $= 1.25$). The feeder it protects carries $1100$ A continuously at full load. The relay pick-up current referred to the primary side, and the suitability of this setting, are respectively — / एक अतिधारा रिले $1000/5$ A के CT से जुड़ा है तथा इसका प्लग $125\\%$ (PS $= 1.25$) पर सेट है। जिस फीडर की यह रक्षा करता है वह पूर्ण भार पर सतत $1100$ A वहन करता है। प्राइमरी पक्ष पर रिले की पिक-अप धारा तथा इस सेटिंग की उपयुक्तता क्रमशः हैं —
Correct Answer: $1250$ A; correct, since $1250$ A $> 1100$ A gives a margin above full load / $1250$ A; सही है, क्योंकि $1250$ A $> 1100$ A पूर्ण भार से ऊपर मार्जिन देता है
Pick-up (primary) $=$ PS $\\times$ CT primary rating $= 1.25 \\times 1000 = 1250$ A. Since the maximum continuous load ($1100$ A) stays below pick-up, the relay rides through normal load and responds only to genuine overcurrent — the setting co-ordinates. / पिक-अप (प्राइमरी) $=$ PS $\\times$ CT प्राइमरी रेटिंग $= 1.25 \\times 1000 = 1250$ A. चूँकि अधिकतम सतत भार ($1100$ A) पिक-अप से नीचे रहता है, रिले सामान्य भार पर स्थिर रहता है और केवल वास्तविक अतिधारा पर प्रतिक्रिया देता है — सेटिंग समन्वयित है।