Question
Option 4 : restriking voltage; recovery voltage / रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज; रिकवरी वोल्टेज
Detailed Solution
सही उत्तर restriking voltage; recovery voltage / रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज; रिकवरी वोल्टेज है।
Question:
Immediately after current zero, the high-frequency transient voltage across the parting breaker contacts is the ______, whereas the normal power-frequency voltage appearing across them once the transient has decayed is the ______. / धारा शून्य के तुरंत बाद, अलग होते ब्रेकर संपर्कों के बीच उत्पन्न उच्च-आवृत्ति क्षणिक वोल्टेज ______ कहलाता है, जबकि क्षणिक के क्षय के बाद उनके बीच दिखने वाला सामान्य शक्ति-आवृत्ति वोल्टेज ______ कहलाता है।
Correct Answer: restriking voltage; recovery voltage / रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज; रिकवरी वोल्टेज
Restriking voltage is the transient (kHz-range) oscillation; recovery voltage is the steady 50 Hz system voltage re-applied across the open contacts. The rate of rise of restriking voltage (RRRV) decides interrupting duty. / रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्षणिक (kHz-श्रेणी) दोलन है; रिकवरी वोल्टेज खुले संपर्कों पर पुनः लागू स्थिर 50 Hz सिस्टम वोल्टेज है। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वृद्धि दर (RRRV) अवरोधन दायित्व तय करती है।