Detailed Solution

सही उत्तर $30$ kV / $30$ kV है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

During annual maintenance of a bulk-oil circuit breaker, the dielectric strength of the tank oil is tested across a standard $2.5$ mm gap. The oil must be filtered or replaced if the breakdown voltage falls below — / बल्क-ऑयल सर्किट ब्रेकर के वार्षिक अनुरक्षण में टैंक तेल की परावैद्युत सामर्थ्य मानक $2.5$ mm अंतराल पर परीक्षित की जाती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितने से नीचे गिरने पर तेल को छानना या बदलना चाहिए —

1.
$50$ kV / $50$ kV
2.
$30$ kV / $30$ kV
3.
$11$ kV / $11$ kV
4.
$5$ kV / $5$ kV

Correct Answer: $30$ kV / $30$ kV

IS practice for switchgear oil: minimum dielectric strength $30$ kV across the $2.5$ mm gap. Below this, moisture and carbon contamination have made the oil unsafe for arc quenching. / स्विचगियर तेल हेतु IS प्रथा: $2.5$ mm अंतराल पर न्यूनतम परावैद्युत सामर्थ्य $30$ kV। इससे नीचे नमी व कार्बन संदूषण तेल को आर्क शमन हेतु असुरक्षित बना देता है।