Question
Option 2 : damp the restriking-voltage transient and limit the RRRV / रीस्ट्राइकिंग-वोल्टेज क्षणिक को मंद करना तथा RRRV सीमित करना
Detailed Solution
सही उत्तर damp the restriking-voltage transient and limit the RRRV / रीस्ट्राइकिंग-वोल्टेज क्षणिक को मंद करना तथा RRRV सीमित करना है।
Question:
In an air-blast circuit breaker, shunt "switching resistors" are momentarily connected across the interrupter during contact separation. Their function is to — / एयर-ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में संपर्क पृथक्करण के दौरान शंट "स्विचिंग प्रतिरोधक" क्षण भर के लिए इंटरप्टर के आर-पार जोड़े जाते हैं। इनका कार्य है —
Correct Answer: damp the restriking-voltage transient and limit the RRRV / रीस्ट्राइकिंग-वोल्टेज क्षणिक को मंद करना तथा RRRV सीमित करना
The resistor stays in circuit for only a few cycles during opening; it absorbs transient energy, lowering the peak and rate of rise of restriking voltage so the contact gap can recover dielectrically. / प्रतिरोधक खोलने के दौरान केवल कुछ चक्रों के लिए परिपथ में रहता है; यह क्षणिक ऊर्जा अवशोषित कर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के शिखर व वृद्धि दर को घटाता है ताकि संपर्क अंतराल परावैद्युत रूप से पुनः प्राप्त हो सके।