Question
Option 4 : dew point; activated alumina / ओसांक; सक्रिय एलुमिना
Detailed Solution
सही उत्तर dew point; activated alumina / ओसांक; सक्रिय एलुमिना है।
Question:
The moisture content of $\\mathrm{SF}_6$ gas inside a breaker is verified by measuring its ______, and moist gas is reclaimed by passing it through ______. / ब्रेकर के अंदर $\\mathrm{SF}_6$ गैस की नमी मात्रा ______ मापकर सत्यापित की जाती है, तथा नम गैस को ______ से गुजारकर पुनः प्राप्त किया जाता है।
Correct Answer: dew point; activated alumina / ओसांक; सक्रिय एलुमिना
Moisture in $\\mathrm{SF}_6$ is specified as a dew-point limit; activated-alumina driers remove water vapour during gas handling. Moisture plus arced $\\mathrm{SF}_6$ forms corrosive, toxic fluorides — hence strict handling practice. / $\\mathrm{SF}_6$ में नमी ओसांक सीमा के रूप में निर्दिष्ट होती है; गैस हैंडलिंग में सक्रिय-एलुमिना ड्रायर जलवाष्प हटाते हैं। नमी व आर्कित $\\mathrm{SF}_6$ संक्षारक, विषैले फ्लोराइड बनाते हैं — इसलिए कठोर हैंडलिंग प्रथा।