Question
Option 3 : the residual current from the three line CTs with the neutral CT current / तीनों लाइन CT से अवशिष्ट धारा की न्यूट्रल CT धारा से
Detailed Solution
सही उत्तर the residual current from the three line CTs with the neutral CT current / तीनों लाइन CT से अवशिष्ट धारा की न्यूट्रल CT धारा से है।
Question:
A restricted earth fault (REF/87N) scheme on a star-connected transformer winding compares — / स्टार-संयोजित ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग पर प्रतिबंधित भू-दोष (REF/87N) योजना तुलना करती है —
Correct Answer: the residual current from the three line CTs with the neutral CT current / तीनों लाइन CT से अवशिष्ट धारा की न्यूट्रल CT धारा से
REF is a unit (Merz-Price circulating-current) scheme: residual of the phase CTs versus the neutral CT. Internal earth faults unbalance the loop and trip; external faults circulate and stay stable. / REF एक यूनिट (मर्ज़-प्राइस परिसंचारी-धारा) योजना है: फेज CT का अवशिष्ट बनाम न्यूट्रल CT। आंतरिक भू-दोष लूप असंतुलित कर ट्रिप देते हैं; बाह्य दोष परिसंचरित होकर स्थिर रहते हैं।