Question:

A $6.6$ kV, $50$ Hz transformer is accidentally energised at rated voltage but $45$ Hz. The V/Hz seen by its overfluxing relay is $\\frac{6600/45}{6600/50} \\approx 1.11$ pu. The relay will — / एक $6.6$ kV, $50$ Hz ट्रांसफॉर्मर भूलवश रेटेड वोल्टेज पर परंतु $45$ Hz पर ऊर्जित हो जाता है। इसके अतिफ्लक्सिंग रिले द्वारा देखा गया V/Hz $\\frac{6600/45}{6600/50} \\approx 1.11$ pu है। रिले —

1.
not operate, because voltage is unchanged / परिचालित नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज अपरिवर्तित है
2.
operate only after a 10-minute delay / केवल 10 मिनट विलंब बाद परिचालित होगा
3.
trip, since $1.11$ pu exceeds the $\\approx 1.1$ pu overfluxing threshold / ट्रिप करेगा, क्योंकि $1.11$ pu $\\approx 1.1$ pu अतिफ्लक्सिंग सीमा से अधिक है
4.
block closing of the breaker instead / इसके बजाय ब्रेकर की क्लोजिंग अवरुद्ध करेगा

Correct Answer: trip, since $1.11$ pu exceeds the $\\approx 1.1$ pu overfluxing threshold / ट्रिप करेगा, क्योंकि $1.11$ pu $\\approx 1.1$ pu अतिफ्लक्सिंग सीमा से अधिक है

Core flux $\\propto V/f$. At $1.11$ pu V/Hz the core saturates, so magnetising current and heating soar; the inverse V/Hz relay trips to save the transformer. / क्रोड फ्लक्स $\\propto V/f$। $1.11$ pu V/Hz पर क्रोड संतृप्त होता है, अतः चुंबकन धारा व तापन बढ़ता है; प्रतिलोम V/Hz रिले ट्रांसफॉर्मर बचाने हेतु ट्रिप करता है।