Question:
A $100$ km line has $0.4\\ \\Omega$/km series impedance. Its distance relay Zone-1 is set to $80\\%$. The Zone-1 ohmic reach is ______, and a fault at $85$ km from the relay will be — / एक $100$ km लाइन की श्रेणी प्रतिबाधा $0.4\\ \\Omega$/km है। इसके दूरी रिले का ज़ोन-1 $80\\%$ पर सेट है। ज़ोन-1 की ओह्मिक पहुँच ______ है, तथा रिले से $85$ km पर दोष —
Correct Answer: $32\\ \\Omega$; cleared by Zone-2 after its time delay, since it lies beyond Zone-1 reach / $32\\ \\Omega$; अपने समय विलंब के बाद ज़ोन-2 द्वारा निवारित होगा, क्योंकि यह ज़ोन-1 पहुँच से परे है
Line $Z = 100 \\times 0.4 = 40\\ \\Omega$; Zone-1 $= 0.8 \\times 40 = 32\\ \\Omega$ ($\\approx 80$ km), instantaneous. An $85$ km fault ($34\\ \\Omega$) falls in Zone-2 and is cleared after the Zone-2 grading delay. / लाइन $Z = 100 \\times 0.4 = 40\\ \\Omega$; ज़ोन-1 $= 0.8 \\times 40 = 32\\ \\Omega$ ($\\approx 80$ km), तात्क्षणिक। $85$ km ($34\\ \\Omega$) का दोष ज़ोन-2 में पड़ता है और ज़ोन-2 ग्रेडिंग विलंब के बाद निवारित होता है।