Question
Option 2 : $63$ A / $63$ A
Detailed Solution
सही उत्तर $63$ A / $63$ A है।
Question:
For HRC fuses, reliable discrimination needs the upstream fuse rating to be at least $1.6$ times the downstream fuse rating. With a $100$ A upstream fuse, the largest standard downstream fuse that still discriminates is — / HRC फ्यूज़ों हेतु विश्वसनीय विभेदन के लिए अपस्ट्रीम फ्यूज़ रेटिंग डाउनस्ट्रीम फ्यूज़ रेटिंग की कम से कम $1.6$ गुनी होनी चाहिए। $100$ A अपस्ट्रीम फ्यूज़ के साथ, वह सबसे बड़ा मानक डाउनस्ट्रीम फ्यूज़ जो फिर भी विभेदित होगा, है —
Correct Answer: $63$ A / $63$ A
$100/1.6 = 62.5$ A, so the largest standard size at or below this is $63$ A. An $80$ A downstream fuse (ratio $1.25$) would let both fuses melt on heavy faults — discrimination lost. / $100/1.6 = 62.5$ A, अतः इसके बराबर या नीचे का सबसे बड़ा मानक आकार $63$ A है। $80$ A डाउनस्ट्रीम फ्यूज़ (अनुपात $1.25$) भारी दोषों पर दोनों फ्यूज़ पिघला देगा — विभेदन समाप्त।