Question:

A substation $110$ V battery bank is rated $200$ Ah. During a complete AC failure it must supply a continuous $25$ A DC load (control, protection and emergency lighting). The theoretical backup time available is — / एक उपकेंद्र $110$ V बैटरी बैंक $200$ Ah रेटेड है। पूर्ण AC विफलता में इसे सतत $25$ A DC भार (नियंत्रण, सुरक्षा व आपात प्रकाश) देना है। उपलब्ध सैद्धांतिक बैकअप समय है —

1.
$4$ h / $4$ घंटे
2.
$8$ h / $8$ घंटे
3.
$200$ h / $200$ घंटे
4.
$0.125$ h / $0.125$ घंटे

Correct Answer: $8$ h / $8$ घंटे

Backup time $=$ Ah rating $/$ load current $= 200/25 = 8$ h (at the rated discharge rate; faster discharge reduces usable capacity — the Peukert effect). / बैकअप समय $=$ Ah रेटिंग $/$ भार धारा $= 200/25 = 8$ घंटे (रेटेड निर्वहन दर पर; तीव्र निर्वहन प्रयोज्य क्षमता घटाता है — प्यूकर्ट प्रभाव)।