Question
Option 4 : $60$ A; $12\\times$ / $60$ A; $12\\times$
Detailed Solution
सही उत्तर $60$ A; $12\\times$ / $60$ A; $12\\times$ है।
Question:
An IDMT relay with plug setting $1.0$ is connected to an $800/5$ A CT. A $9.6$ kA primary fault occurs. The current through the relay coil, and the multiples of setting, are respectively — / प्लग सेटिंग $1.0$ वाला IDMT रिले $800/5$ A CT से जुड़ा है। $9.6$ kA प्राइमरी दोष होता है। रिले कुंडली से धारा, तथा सेटिंग के गुणज, क्रमशः हैं —
Correct Answer: $60$ A; $12\\times$ / $60$ A; $12\\times$
CT ratio $= 800/5 = 160$; secondary fault current $= 9600/160 = 60$ A; with PS $= 1.0$ the setting current is $5$ A, so $M = 60/5 = 12$. / CT अनुपात $= 800/5 = 160$; सेकेंडरी दोष धारा $= 9600/160 = 60$ A; PS $= 1.0$ पर सेटिंग धारा $5$ A, अतः $M = 60/5 = 12$।