Question
Option 1 : $1.3$ s / $1.3$ सेकंड
Detailed Solution
सही उत्तर $1.3$ s / $1.3$ सेकंड है।
Question:
On a radial feeder, the downstream IDMT relay is set to clear a fault in $0.9$ s at the fault level. Keeping the standard grading margin of $0.4$ s, the upstream relay's operating time at the same fault current must be at least — / एक त्रिज्यीय फीडर पर डाउनस्ट्रीम IDMT रिले दोष स्तर पर $0.9$ सेकंड में दोष निवारण हेतु सेट है। $0.4$ सेकंड का मानक ग्रेडिंग मार्जिन रखते हुए, उसी दोष धारा पर अपस्ट्रीम रिले का परिचालन समय कम से कम होना चाहिए —
Correct Answer: $1.3$ s / $1.3$ सेकंड
Upstream time $\\ge$ downstream time $+$ grading margin $= 0.9 + 0.4 = 1.3$ s, so only the faulted section trips and healthy sections stay on. / अपस्ट्रीम समय $\\ge$ डाउनस्ट्रीम समय $+$ ग्रेडिंग मार्जिन $= 0.9 + 0.4 = 1.3$ सेकंड, ताकि केवल दोषित खंड ट्रिप हो और स्वस्थ खंड चालू रहें।