Question:

Pilot-wire protection applied to a short distribution feeder works on the principle of — / लघु वितरण फीडर पर प्रयुक्त पायलट-तार सुरक्षा सिद्धांत पर कार्य करती है —

1.
impedance measurement up to $80\\%$ of the line / लाइन के $80\\%$ तक प्रतिबाधा मापन
2.
carrier-signal blocking over the power conductors / शक्ति चालकों पर वाहक-संकेत अवरोधन
3.
definite-time overcurrent grading / निश्चित-समय अतिधारा ग्रेडिंग
4.
circulating-current differential comparison over a metallic pilot pair, tripping both ends for internal faults / धात्विक पायलट युग्म पर परिसंचारी-धारा अवकल तुलना, आंतरिक दोषों पर दोनों सिरे ट्रिप

Correct Answer: circulating-current differential comparison over a metallic pilot pair, tripping both ends for internal faults / धात्विक पायलट युग्म पर परिसंचारी-धारा अवकल तुलना, आंतरिक दोषों पर दोनों सिरे ट्रिप

Phase CT secondaries at the two ends circulate over the pilot wires; through-fault currents cancel (no trip) while an internal fault unbalances the loop and trips both breakers. A pilot-supervision relay alarms on pilot open or short. / दोनों सिरों की फेज CT सेकेंडरी पायलट तारों पर परिसंचरित होती है; थ्रू-दोष धाराएँ निरस्त होती हैं (ट्रिप नहीं) जबकि आंतरिक दोष लूप असंतुलित कर दोनों ब्रेकर ट्रिप करता है। पायलट-पर्यवेक्षण रिले पायलट खुलने या लघु होने पर अलार्म देता है।