Question
Option 2 : $0.5$ s; locks out after the set number of shots / $0.5$ सेकंड; निर्धारित शॉट्स के बाद लॉकआउट हो जाती है
Detailed Solution
सही उत्तर $0.5$ s; locks out after the set number of shots / $0.5$ सेकंड; निर्धारित शॉट्स के बाद लॉकआउट हो जाती है है।
Question:
On an $11$ kV overhead feeder, an IDMT relay trips for a transient fault and the ANSI-79 auto-reclose scheme re-energises the line after a dead time of about ______; if the fault is permanent, the scheme then ______. / $11$ kV शिरोपरि फीडर पर क्षणिक दोष हेतु IDMT रिले ट्रिप करता है तथा ANSI-79 स्वतः-पुनःक्लोज़न योजना लगभग ______ के मृत समय बाद लाइन पुनः ऊर्जित करती है; दोष स्थायी होने पर योजना फिर ______।
Correct Answer: $0.5$ s; locks out after the set number of shots / $0.5$ सेकंड; निर्धारित शॉट्स के बाद लॉकआउट हो जाती है
A short dead time ($\\approx 0.3$–$1$ s) lets the arc path de-ionise; about $80$–$90\\%$ of overhead-line faults are transient and the reclose succeeds. If the fault persists through the set shots, the scheme locks out for manual inspection. / लघु मृत समय ($\\approx 0.3$–$1$ सेकंड) आर्क पथ विआयनीकृत होने देता है; शिरोपरि लाइन दोषों के लगभग $80$–$90\\%$ क्षणिक होते हैं और पुनःक्लोज़ सफल होता है। निर्धारित शॉट्स में दोष बने रहने पर योजना हस्त निरीक्षण हेतु लॉकआउट होती है।