Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : $0.5$ s; locks out after the set number of shots / $0.5$ सेकंड; निर्धारित शॉट्स के बाद लॉकआउट हो जाती है

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर $0.5$ s; locks out after the set number of shots / $0.5$ सेकंड; निर्धारित शॉट्स के बाद लॉकआउट हो जाती है है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

On an $11$ kV overhead feeder, an IDMT relay trips for a transient fault and the ANSI-79 auto-reclose scheme re-energises the line after a dead time of about ______; if the fault is permanent, the scheme then ______. / $11$ kV शिरोपरि फीडर पर क्षणिक दोष हेतु IDMT रिले ट्रिप करता है तथा ANSI-79 स्वतः-पुनःक्लोज़न योजना लगभग ______ के मृत समय बाद लाइन पुनः ऊर्जित करती है; दोष स्थायी होने पर योजना फिर ______।

1.
$5$ s; keeps reclosing indefinitely / $5$ सेकंड; अनिश्चितकाल पुनः क्लोज़ करती रहती है
2.
$0.5$ s; locks out after the set number of shots / $0.5$ सेकंड; निर्धारित शॉट्स के बाद लॉकआउट हो जाती है
3.
$30$ s; recloses only manually / $30$ सेकंड; केवल हस्तचालित पुनः क्लोज़ करती है
4.
$0$ s; trips the upstream breaker instead / $0$ सेकंड; इसके बजाय अपस्ट्रीम ब्रेकर ट्रिप करती है

Correct Answer: $0.5$ s; locks out after the set number of shots / $0.5$ सेकंड; निर्धारित शॉट्स के बाद लॉकआउट हो जाती है

A short dead time ($\\approx 0.3$–$1$ s) lets the arc path de-ionise; about $80$–$90\\%$ of overhead-line faults are transient and the reclose succeeds. If the fault persists through the set shots, the scheme locks out for manual inspection. / लघु मृत समय ($\\approx 0.3$–$1$ सेकंड) आर्क पथ विआयनीकृत होने देता है; शिरोपरि लाइन दोषों के लगभग $80$–$90\\%$ क्षणिक होते हैं और पुनःक्लोज़ सफल होता है। निर्धारित शॉट्स में दोष बने रहने पर योजना हस्त निरीक्षण हेतु लॉकआउट होती है।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)