Question
Option 2 : Threads cut too shallow with inadequate sealant on the joint / जोड़ पर अपर्याप्त सीलेंट के साथ बहुत उथली कटी चूड़ियां
Detailed Solution
सही उत्तर Threads cut too shallow with inadequate sealant on the joint / जोड़ पर अपर्याप्त सीलेंट के साथ बहुत उथली कटी चूड़ियां है।
Question:
A 50 mm G.I. threaded joint in a water line weeps at the threads when the line is pressure-tested at 10 bar. The most likely cause is: / जल लाइन में 50 मिमी जी.आई. चूड़ीदार जोड़ 10 बार पर दाब परीक्षण के दौरान चूड़ियों से रिसता है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण है:
Correct Answer: Threads cut too shallow with inadequate sealant on the joint / जोड़ पर अपर्याप्त सीलेंट के साथ बहुत उथली कटी चूड़ियां
Threaded joints seal on the threads themselves; shallow or torn threads with missing or inadequate PTFE tape or hemp let water weep through. BSPT taper threads are the correct thread form for pressure-tight pipe joints, and external coating wear does not cause thread weeping. / चूड़ीदार जोड़ स्वयं चूड़ियों पर सील करते हैं; गायब या अपर्याप्त PTFE टेप या सन के साथ उथली या फटी चूड़ियों से पानी रिसता है। BSPT टेपर चूड़ियां दाब-रोधी पाइप जोड़ों के लिए सही चूड़ी रूप हैं, और बाहरी कोटिंग का घिसना चूड़ी रिसाव का कारण नहीं है।